以前都是用三菱PLC 的,現在要換成歐姆龍的了,完全不是一回事。關于點的映射,變量什么的,感覺很模糊。
各位工友有沒有簡單的程序可以發我學習一下的。兩個軸,一個氣缸,簡單的往復運動就可以了,最好帶個IO表。
小弟也在努力看說明中,只會內部變量的一些點動。至于怎么聯系外部,配合使用,完全不明白了。
謝謝大家先!
  
小弟郵箱:zxjdw@sina.com
tcbdongdong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-09-05
最后登錄: 2021-03-12
查看tcbdongdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 10:21
1個軸 2個汽缸用NX1P2?
這個PLC帶軸要走總線的 entercat,如果是歐姆龍自己公司的伺服好搞,第三方的就有些麻煩。
軟件和傳統的不一樣,所有的外部輸入輸出都要IO映射 ,即定義變量。
多看看說明書或者上官網看視頻,相信對你會有幫助!
樓主留言:
是的,用歐姆龍自己的伺服,是走總線的,F(xiàn)在我都不知道怎么把他的原點信號,前限后限怎么讀出來作為條件使用。所以想看看各位有沒有簡單,走個來回運動,到位驅動氣缸,氣缸到位回復,然后電機回來。像這樣的樣例。
tcbdongdong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-09-05
最后登錄: 2021-03-12
查看tcbdongdong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-09 19:22
  極限和遠點都是接在伺服驅動上的,有系統變量可以調出來

回原點和走絕對單位都有功能塊直接用

如果需要,我可以幫你找,但我這電腦還沒裝軟件。。。
樓主留言:
那還是麻煩找一下吧,多謝!