18859089090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 41358 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2024-05-14
查看18859089090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-01 14:54
現有一臺設備,三菱FX2N PLC ,要求可以在觸摸屏上設置參數控制電機的停止位置,就是設置電機正轉若干圈停止,然后反轉若干圈再停止。望大俠不吝賜教,不勝感激。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-01 15:01
重點: HSCS   HSCR  這兩個指令,你查一下編程手冊。

思路:觸摸屏上設置圈數,對應D100

D100 * 編碼器每圈的脈沖數  =  預設數值 = D110

使用HSCS 或HSCR比較 D110和相關的高速計數器,得出結果,用此斷開旋轉的電機。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(18859089090) 真誠感謝!只是我太菜, ..
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水