jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-11-12
查看jum1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-04 15:05
    公司最近兩年用了 至少20 臺雷賽的步進驅動器,期間斷斷續續出現至少5臺方向轉換失靈,讓采購的小妹詢問供應商,結論是我的控制回路電壓( DC24V)過高,讓我用5V電源。用雷賽的驅動器就是為了不用處理這個24V電源,而且雷賽的驅動手冊上明明寫的信號5-24V通用。
    不知道有沒有人和我出現過同樣的問題?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2960 點
下載積分: 25175 分
在線時間: 1432(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-13
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 15:24
步進電機脈沖和方向默認是5V
電源是24V的,請勿搞混
PLC一般是24V的,一般要求pls+和dr+要串2.2K的電阻(2K的也可以)
除非他們驅動器內部有跳線 一般沒有
有跳線也是差分跳線
項目、視覺、通訊QQ3515716