心在天涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 109 點
下載積分: 712 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-09-27
最后登錄: 2018-09-29
查看心在天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-05 10:24
我現在用MT6071同時通訊三菱FX3UPLC以及禾川伺服電機
但問題是!我用RS485-4W(com2)接1234線可以通訊PLC,也可以通訊伺服!
但是這樣只能跟其中一個通訊,我用RS485-2W(com3)接79線無法與PLC或者伺服當中任何一個通訊!
請問各位大神,應該怎么整!
心在天涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 109 點
下載積分: 712 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-09-27
最后登錄: 2018-09-29
查看心在天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 20:40
引用
引用第3樓hxl124234于2017-12-05 18:05發表的  :
聽你的意思想同時和plc和伺服通訊?

對啊
心在天涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 109 點
下載積分: 712 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-09-27
最后登錄: 2018-09-29
查看心在天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-05 20:44
引用
引用第2樓1989feng于2017-12-05 17:17發表的  :
接線與設置都檢查一下,觸摸屏與PLC的232,485都可以

我一開始PLC接的就是232(com1)的!但是通訊不了!485-2W(com)也通訊不了!
無論是伺服還是PLC都只能用485-4W(com2)通訊!但是又不能同時選擇com2
心在天涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 109 點
下載積分: 712 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-09-27
最后登錄: 2018-09-29
查看心在天涯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-06 18:09
引用
引用第8樓wuzhishou于2017-12-06 17:03發表的  :
選擇COM3接線是6.9!我用MT6103IiP的通訊觸摸屏跟變頻器也是這樣PLC用COM2.變頻器用COM3

謝謝!已經解決!是6,9線