chenyanqing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 675 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-12-05
最后登錄: 2019-10-21
查看chenyanqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-05 11:45
我設定FR-E700變頻器為外部運行準備用模擬量控制,但是啟動后一直在我設定的中段速(PR.5)上的hz數運行,多段速的線也沒接,模擬量轉化用的是FX3U-3A-ADP沒問題。不接外部模擬量輸入的兩條線變頻器還是一樣。請問是什么原因。各位解答一下,萬分感謝。。。!
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-11 12:55
參數恢復出廠值,重新設置

書研自動化淘寶鏈接 http://shuyanzdh.taobao.com
接各種plc項目編程,plc教學培訓,www.shuyanzdh.com
QQ(微信):2252241236,email:shuyanzdh@qq.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236