圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 20:11
首先要知道你的電動機額定電流到底是多少(要查銘牌),然后根據400/5來計算在額定電流時互感器二次側的電流是多少(不會大于5A),再乘以1.2~2.5就是熱繼電器的整定電流了。