廠里有臺設備使用的東芝VF-S15的變頻器,剛開始燒了2個變頻器,后面換新的馬達,重新檢查輸入輸出線路無松動,接觸良好。后期變頻器多次報警EPH1,還請大神們幫忙分析一下,謝謝!(有一次報警EPH1后,我用萬用表量得變頻器輸入端電壓有3相240V,已在變頻器標識的最大電壓范圍上限,過5分鐘再測已在230V左右,查詢東芝變頻器報警EPH1,為輸入端缺相,但用萬用表測量沒有缺相,不知道怎么解決。)
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 1410(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 10:55
把進線和出線交流接觸器換新,在試機