龍達工控萌新
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-10-25
最后登錄: 2024-04-22
查看龍達工控萌新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-07 11:21
求各位大佬們給我寫一段讓我理解一下。DDRVA如何實現暫停  原點設置  以及原點返回。 求提供思路。會原點是不是按下某鍵盤將脈沖數D8140改0就好。重新設置0點也是改為0嗎?有點迷惑
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 13:47
暫停你只要把指令斷開就行了。。然后在接通他就繼續跑了。絕對位置指令就是一直跑到那個位置指令就不執行了。如果按照你的方式回原點可能有問題,首先你要在機械位置上確定一個原點,然后讓機械到達該位置。然后在給D8340改為0.不改為0 也可以-只不過0看起來比較方便。D8140那些只能用在PLSY之類的指令,定位指令都在8340 8350 8360。分別對應Y0,1,2.
樓主留言:
M8340 M8350 8360 這些輔助繼電器主要作用是什么監視作用么