老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 520 點
下載積分: 4013 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-09-16
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-07 20:49
圖片:
SB1----自鎖開關。
KA1----中間繼電器
SQ1----行程開關
YV1----電磁閥
H1-----指示燈
控制要求很簡單,按鈕按下,繼電器得電,電磁閥得電,油缸動作,碰到限位,斷開繼電器,限位指示燈亮。電路有沒有什么問題。請大家指導。不過接線很麻煩,行程開關都離得遠,拉24V+出去進限位的公共端,從常閉和常開各拉一根線回柜子。還有更簡單的方法嗎?沒有PLC
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 2940 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-09-20
查看jiangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 21:02
你這個KA1只是點動,那來的自鎖
今天的努換來明天的收獲