  請問如果X0  ON  ,Y0輸出脈沖,當脈沖輸出完成時T0是否接通?

學習工控最好的網站http://24x7lending.com/bbs/?u=36778
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-03 16:54
可以的,換成M8340意義就不一樣,M8340是Y0輸出脈沖開始就為ON,T0計的時間并不是“當脈沖輸出完成時T0接通”。
題外話,前3步程序執行結果:X0一直為ON時,PLSY命令會持續執行(停頓很短時間),并不是執行2000個脈沖就會停下來。