891184326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 693 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2018-10-28
查看891184326的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-08 10:55
PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
season1989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1952 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-12-12
最后登錄: 2022-02-02
查看season1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 12:28
還是看預算,和電控柜的空間,不加也行。有條件還加一下,方便后期維修。