891184326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 698 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2018-10-28
查看891184326的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-08 10:55
PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
ydb135386027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 125 點
下載積分: 735 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-24
最后登錄: 2018-01-10
查看ydb135386027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-08 20:05
引用
引用第2樓030403118于2017-12-08 11:05發表的  :
都可以 可以不用中繼 為了壽命 建議加續流二極管
中繼用于隔離電源、負載大電流。普通電磁閥可直接接PLC輸出 最好加續流二極管 一般小型的電磁閥是沒有續流二極管的 大個的SMC上才有 有人看到電磁閥上的二極管 不是續流的 是LED限制方向的



大師的圖像太好看了