樓主  發表于: 2017-12-12 22:12
最近再網上找很多有關這方面的資料
我之前會用FX3U485ADP做通訊
或是用人機來做

但是這次想說看能不能用BD來做  但是總是抓不回資料  感覺上好像是自己丟出去的資料自己又收回來
不知道網上有哪位大大做過

還是說485BD不能做 modbus RTU
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-13 11:39
圖片:
寫程序注意掃描周期,把我指出來的地方改一下,就正常了。
聯系電話15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-13 13:16
引用
引用第5樓athur331于2017-12-13 12:19發表的  :
我改了M8000之后再看一次數值還是一樣


我的CRC碼是放在D16  D17 應該是沒錯

.......

把你發送和接收的信息,在線監控截圖看看
聯系電話15071699246,QQ296686949