athur331
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-21
最后登錄: 2022-11-30
查看athur331的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-12 22:12
最近再網上找很多有關這方面的資料
我之前會用FX3U485ADP做通訊
或是用人機來做

但是這次想說看能不能用BD來做  但是總是抓不回資料  感覺上好像是自己丟出去的資料自己又收回來
不知道網上有哪位大大做過

還是說485BD不能做 modbus RTU
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-13 12:47
回波問題,先接受的是發出的代碼,后續是外部設備返回的,把接受長度拉倒K18看看