樓主  發表于: 2017-12-19 21:15
請教各位大神,我用MCGS、FX3U通過PU口利用變頻器通信(485)控制E740變頻器,出現一個問題。我用m0連接停止按鈕,m1連接正轉按鈕、m2連接反轉按鈕,發現在觸摸屏上按正轉按鈕和反轉按鈕都可以控制,但停止按鈕按下沒有反應,電動機并沒有停止。我以為是程序有問題,于是用x0代替了m0,外接一個實體按鈕就可以停止電動機了。其他功能都很正常,都可以通過觸摸屏控制,包括設置頻率,讀出變頻器電壓電流并顯示在觸摸屏上都可以實現。后來我設置了m6和m7做頻率增加和頻率減小按鈕,都不行,將m6和m7換成x6和x7就可以了。百思不得其解,請各位大神賜教。謝謝。
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-20 22:52
你仿真下正反轉狀態下能流能導通么?把笫一行M1,M2取消再試試
樓主留言:
M1和M2仿真能導通,實際連觸摸屏也能實現正轉和反轉,就是m0不行,不能停止。把m0改成x1,然后給x1接一個按鈕就能停止了。