bika000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 490 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2022-01-13
查看bika000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 11:04
描述:定位模塊接線
圖片:
描述:步進驅動器接線
圖片:
最近在學習三菱定位控制,現在遇到一個問題,目前硬件配置如下:
PLC:FX2N-32MR
定位模塊:FX2N-1PG-E
現在想驅動步進電機,但是電機無論如何都不工作,定位模塊上的FP和RP都能點亮,電機就是不工作,也不知道哪里出了問題,想請各位大俠幫忙指點下
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6491 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 108065 分
在線時間: 4830(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 08:52
1.定位模塊VIN和COM0接的是什麼信號?
2.當有脈衝輸出時驅動器PUL(+)(-)端是否有電壓存在?
以上僅僅針對你當前提供的信息所判斷