樓主  發表于: 2017-12-20 13:59
使用FX3U-16MT+FX3U-ENETL+FX3U-16CCL-M+FX3U-4AD+FX3U-4DA作為主站,從站是AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBT-64AD、AJ65SBT-62DA,主從站設置了站號、通信速率,主站程序中也設置了CC-LINk參數,主站運行時出現ERR.指示燈閃爍,通信模塊和其它從站的指示燈正常。監視發現M8064置1,D8064的值=6421,查了手冊,找不到6421這個錯誤代碼代表什么錯誤。請高手不吝賜教。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(藍葉風雪驕陽) 真誠感謝!
    zmrs163
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 373 個
    工控威望: 521 點
    下載積分: 1466 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2017-06-12
    最后登錄: 2024-11-13
    查看zmrs163的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-12-20 17:18
    參數錯誤