兩個開關電源分別接兩臺PLC,兩臺PLC進行IO通訊進行直接連接可以嗎?
像圖上這樣,兩PLC都是PNP輸入輸出。然后我把PLC1的輸出端信號接到PLC2的輸入端信號,PLC2的輸入端信號接到PLC1的輸出端信號。

fusakayuk
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 679 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-12-13
最后登錄: 2021-06-04
查看fusakayuk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-25 08:59
只要0V連接一起就行了,24V不能接一起,只接0V的共地,輸入輸出的信號匹配好就行。