樓主  發表于: 2017-12-21 18:57
圖片:
請問大神,三菱Q系列PLC通訊人機普洛菲思 用232通訊 協議選哪個?協議如圖
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14865 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-08-10
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 08:47
圖片:
Q01U的PLC
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14865 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-08-10
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-22 08:52
走通信模塊的話應該是MC協議格式5