為什么好多變頻器都不說明自己的輸出電壓范圍是多少,

比如電源是單相200V的變頻器 輸出與電機連接,是不是電機一定要采用三角形連接

三相輸入400V的變頻器, 輸出電壓范圍多少 電機又采用什么連接方式

我覺得這一點很重要 可是所有變頻器說明書上都不講 電機什么時候采用星型什么時候采用三角形

我剛接觸變頻器 那位大神總結指導一下。
seraph
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 958 點
下載積分: 598 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2018-02-20
查看seraph的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 10:08
380v的Y接電機用于220v輸入的變頻器應該接成三角形。但要注意電動機的電流不要大于額定值。