hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-09-18
查看hzl831018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-26 11:35
指令ADPRW K1 H06 K1000 K0 D20,
問題是:K1000這個地址是變頻器起停控制寄出去地址,可是看三菱通信手冊上說要加40001,才是MODBUSD的通信地址,沒有明白要不加,哪位大牛告訴一下怎么寫?
      PS:變頻器的地址是:1000H,頻率設備;1001H,運行頻率;1002H,母線電壓;2000H,控制命令;3000H,變頻器狀態;8000H,變頻器故障

chhtyyc
OK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 231 點
下載積分: 563 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2007-10-11
最后登錄: 2024-09-05
查看chhtyyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-07 10:04
明明1000H非要寫K1000,就想不到把1000H轉換成10進制的呢1000H對應于K4096