伺服用的很少不是太了解,最近有個工程需要用到7臺伺服電機,主機用FX3U需要擴展什么模塊可以達到7軸控制?同時還有一塊4AD和4DA模塊擴展,會超出擴展上限嗎?
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71329 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-08-15
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 20:03
可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cctv197910) 熱心助人!
    vdadiv
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 71329 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2013-03-31
    最后登錄: 2024-08-15
    查看vdadiv的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-01-01 14:34
    用兩臺FX3U內置定位可以驅動6軸,用一塊屏連接兩臺PLC可以嗎?

    可以的,

    plc 脈波輸出控制伺服,局限於plc輸出,我上面建議的:使用三菱MR-JE內部程序定位,,,不是從plc 脈波輸出控制伺服,
    定位程序是寫在MR-JE驅動器內部,fx3u 只做一般I/O控制....另外更正MR-JE最大只有3KW
    本帖最近評分記錄: