手里有個hakko v606em10 的白光觸摸屏,本來是沒有字體數據,然后用S-VFT下載了字體數據后,出現通訊不上了。打開系統設置出現:Data has some error ERROR:15 (0:) Editor:MJ1 Modem Connect Mode .我就不知道這個MODEM模式怎么取消,搜索了下說需要關閉這個模式才能通訊上。請大神們幫我解決下。另外屏幕背后有一排的撥碼開關,誰知道這些開關的組合有什么作用。我要恢復機器出廠設置,是不是需要撥這個撥碼開關來恢復?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-28 08:41
引用
引用樓主zichie于2017-12-26 15:55發(fā)表的 請求解答:白光觸摸屏通訊問題 :
       請長按Editor:MJ1字樣直至畫面跳轉,然后將波特率設置為No Use,設定完成后點擊右下角按鈕即可。

背部撥碼開關:
       第一位用于從CF卡讀入程序使用。
      2,3.4位  廠商備用
      5.6.7,8: 用于設置終端電阻。

由于你的機型不具有CF卡讀卡器,你也不會花幾千元買富士讀卡器的,所以撥碼開關你可以忽略了。

ERR15代表本體語言與畫面設計的語言不一致,你可能需要重新下載你的項目了。