meiliang212
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 201 點
下載積分: 965 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2019-10-08
查看meiliang212的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-30 20:57
三菱fx3u plc和威綸觸摸屏怎么實現輸密碼跳轉到指定的頁面?比如

ld m8000
[= d10 k1234]
mov k20 d4

其中D10 是在觸摸屏上輸入的密碼跟1234 做比較,相等就把第20個畫面傳到D4 中

問題是這個D4 怎么在觸摸屏中設置
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6824 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-04 10:23
在觸摸設置PLC控制》切換基本畫面》設置D4這個繼存器