樓主  發表于: 2017-12-31 22:57
請問FX2N-4AD-PT和SBWZ PT-100熱敏電阻4-20mA變送器是怎樣接線才正確?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-01 17:15
FX2N-4AD-PT是直接接PT100,
不能接4-20ma變送器,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-03 13:03
你把變送器拆掉,找到PT100的傳感器的三根線,接到模塊上面。
你用4-20ma應該用FX2N-4AD,不帶PT的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備