級別: 探索解密
![]() |
各位老師請教一下,廠里一臺設備原來的FX3SA-30MR壞了采購買了個FX3GA-40MR 輸入原來的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么參數?連上觸摸屏暬會沒反應?觸摸屏要不要改參數?觸摸屏型號是:威綸TK6070ip。觸摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有備份。 |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
1.輸出端子臺會有點出入,要注意. 2.程序轉換PLC型號時,轉換的記憶體位址因停電保持區會變動,觸摸屏暬顯示,要重新檢視過. 3.PLC上的PARAMETER跟DEVICE MEMORY一樣要跟著下載,但換型號可能位址會變掉. 4.觸摸屏跟PLC的通訊口如果是程序讀寫埠,那應該沒差,如果不是,通訊格式要再設定.
|
|
---|---|---|
|