樓主  發表于: 2018-01-04 16:45
各位老師請教一下,廠里一臺設備原來的FX3SA-30MR壞了采購買了個FX3GA-40MR    輸入原來的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么參數?連上觸摸屏會不會沒反應?觸摸屏要不要改參數?觸摸屏型號是:威綸TK6070ip。觸摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有備份。
jj03225
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 701 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-21
最后登錄: 2020-05-23
查看jj03225的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-05 10:49
我新建一個文件設好CPU然后把原來那程序復制過去可不可以呢?
引用
引用第1樓brian于2018-01-05 09:20發表的  :
1.輸出端子臺會有點出入,要注意.
2.程序轉換PLC型號時,轉換的記憶體位址因停電保持區會變動,觸摸屏會不顯示,要重新檢視過.
3.PLC上的PARAMETER跟DEVICE MEMORY一樣要跟著下載,但換型號可能位址會變掉.
4.觸摸屏跟PLC的通訊口如果是程序讀寫埠,那應該沒差,如果不是,通訊格式要再設定.