jj03225
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 701 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-21
最后登錄: 2020-05-23
查看jj03225的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-04 16:45
各位老師請教一下,廠里一臺設備原來的FX3SA-30MR壞了采購買了個FX3GA-40MR    輸入原來的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么參數?連上觸摸屏會不會沒反應?觸摸屏要不要改參數?觸摸屏型號是:威綸TK6070ip。觸摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有備份。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-05 16:06
可以換但是要注意,程序要修改