樓主  發表于: 2018-01-04 19:59
電氣元件:DC24V電源(正 負),
                    點動按鈕(自復位式),
                    普通繼電器(一組常開,一組常閉,線圈DC24V供電)
                    定時器(一組常開,一組常閉,線圈DC24V供電,通電延時)                      
                    電磁閥(DC24V正 負)
控制要求:按一下按鈕后,電磁閥工作10S左右后自動斷開。
誠軒工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2391 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2024-10-23
查看誠軒工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-09 11:54
用斷電延時繼電器控制中間繼電器,中間繼電器帶電磁閥。
誠軒工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2391 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2024-10-23
查看誠軒工控人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-09 12:57
圖片:
時間繼電器是不是應該是斷電延時的,斷電延時的話請你試一下下圖能行吧
誠軒工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2391 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2024-10-23
查看誠軒工控人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-09 13:08
圖片:
用通電延時的是不是不好做