yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23052 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-12-18
查看yushli2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-13 14:50
今天J3-200B伺服控制器報警AL92,更換電池后。過幾分鐘又報警AL92,連續更換3個電池。故障還是一樣,更換新的控制器,還是報警AL92.請問高手誰知道什么故障。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-13 16:42
三點處理你的問題:
1.電池電壓 電壓不足3.1V  更換3.6V的電池,你更換過電池 這個可能性就很低了,而且是過一段時間才報,況且你換了新的控制器
那就第2點可能性非常大
2. 編碼器斷線,特別是編碼器的電源線,因為是過一段時間才報,況且你換了新的控制器,說明電機動過或者電纜線動過造成線接觸不好
3.就算更換正常的電池,也不可貿然動設備。如果程序使用的是絕對值,一般會報錯,錯誤為未回原點錯誤,這個要看程序的回原點方式,好點的電氣工程師會把伺服錯誤,軸錯誤都會顯示出來 否則貿然動設備可能會有事故
[ 此帖被030403118在2018-01-13 16:53重新編輯 ]
項目、視覺、通訊QQ3515716
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-14 08:19
你提供的信息就這么多,只能從上面這些判斷。既然能問客服,還有必要跑這里問?
項目、視覺、通訊QQ3515716