小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15314 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-15 08:57
FX3U的PLC已經正常使用了有1年多了最近經常異常斷電,就是PLC在自動狀態使用時經常會出現像plc斷電后又上電了的狀況,但是和plc接同一路電源的觸摸屏并沒有發生斷電的情況。是否是線路的問題,檢查很久了也沒找到原因。也換過一臺新的PlC,但是狀況依舊出現。各位大神,求助。
另外,有一套一樣的設備一直是正常運行的。
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-15 09:07
你PLC220v供電,觸摸屏24v供電,220v瞬間斷電的時候,24v有可能會保持零點幾秒的時間,然后后續供電正常。一般如果是瞬間斷電都是接觸不良造成的,去查找220v供電線路是不是有地方線松動。
聯系電話15071699246,QQ296686949