vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2018-01-22 10:43
圖片:
使用三菱FX-3U 掛載FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4個通道 做0-10V的電壓量輸出,分別控制四個直流電源的電壓輸出(0~60V),即1:6的關系
當只取CH1~CH4中的任意一個通道測試時,輸入200,FX2N-4DA輸出1V時,直流電源輸出6V,控制沒有問題。

遇到的問題:
當四個通道同時使用時,四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V,但是直流電源輸出端的V1,V2,V3,V4的值卻都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
zwb56369
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 681 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-12-25
最后登錄: 2021-12-29
查看zwb56369的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-07 16:16
路過,看到高手們評論獲益良多!