夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4078 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 14123 分
在線時間: 2746(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-09-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-24 11:00
圖片:
圖片:
圖片:
圖1為參數設置界面功能
1.有品種變更自動讀取參數(未實現),讀取觸摸屏地址RW0  IDX0(16位索引寄存器,即變址)到固定地址D2000(X軸),RW1000 IDX0到D2200(Y軸)(已經實現)
2.選定某一點,相對應的1到12某一個指示燈會亮(M300到M311,只能某一個燈會亮,PLC用DECO指令控制),保存當前參數(已實現),也有一分鐘自動保存一次當前品種的所有參數(未實現)
3.選定某一點,直達當坐標(PLC實現)
要求:
1.圖2為宏指令,我想把它簡化一下
2,.圖3為宏指令,想實現的功能就是當型號變更的時候(型號地址D130,D131為型號地址,當不相等的時候就會M172輸出,如果PLC來寫話是可以成功的),自動讀取當前品種參數
以上求大神幫忙
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 188 點
下載積分: 928 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-09-22
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-05 17:13
bool b[16]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
SetData(b[0], "Mitsubishi FX3U/FX3G", M, 300, 16)