樓主  發表于: 2018-01-24 16:24
使用臺達EH3的PLC,用DDRVI指令,當脈沖未發完時斷開指令,電機會減速停止還是立刻停止,有無特殊寄存器設置這一功能?看過手冊,上面對應型號是SC,EH3有相關功能嗎?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 903(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-25 09:10
斷開會按照你加減速的時間設定去減速到停止 默認的是100ms  不會出現立即停止的現象