如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當?shù)氐?00V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
劉時信
專業維修愛達小松沖床,13829115057
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 331 點
下載積分: 427 分
在線時間: 520(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-09-21
查看劉時信的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-27 08:34
當然可以用啊,我都是這樣做的