jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-01-27 10:02
不建議降壓變壓器反過來用作升壓變壓器,因為變壓器設計時的安匝數不一樣。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jeffwang2011) 真誠感謝!