sjkakwb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 171 點
下載積分: 690 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2018-06-29
查看sjkakwb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 22:04
圖片:
我是個純新手加菜鳥,請教一個關于0-10V控制信號的問題:
PLC采集控制閥門上的信號反饋,是個0-10V的信號反饋,0為關閉,10V為最大開度,閥門接線說明上有一個1K的電位器,中間引腳就是給PLC反饋的,可是電位器的兩邊我應該接多少伏電源呢?12V嗎?那樣開度超過80%左右算出來肯定超過10V了的呀,請各位大神指點。

閥門接線圖如下,1、2、3是控制閥門開關動作的,接入220V,4、5、6就是反饋信號的,5肯定是接到PLC模擬量采集端口的,4、6要接直流電源,問題是電壓是多少?開關電源是24V的,也可以單獨增加一個12V,問題是12V的電壓也會超過10V的呀
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 3498 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-28 19:21
采用電阻分壓得到10V,
上面采用可調電阻分壓得到0-10V,
你也可以加個可調電阻,用12V或者24V分壓得到0-10V
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/