zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-29 15:14
圖片:
圖片:
圖片:
事前申明是改別人的舊機臺
  PLC是FX3U的。     PLC最左側有一個485BD模塊,最右側有一個FX2AD 跟一個熱電偶輸入模塊。  
我打算用485BD模塊與臺達MS300變頻器通訊。
我拷貝了論壇里面“zhong1946” 大神的《FX2N與臺達VFD-B變頻器通信控制  》里面的程式寫法。
           在實際過程中。是可以控制電機的正反轉與起停的,  但是當我把這段程式復制到舊的設備里面的時候  就不能使用了。(目測只有SD指示燈閃爍而RD卻沒有)
后來一步步查找程式,發現只要把原程式里面的讀取模擬量與熱電偶的程式屏蔽掉 ,就可以了。懷疑是變頻器通道設置的問題。但是到這一步就不知道該如何下手的,看了很多資料 ,也有做過嘗試,但就是不行,
特來請大神們指點,感激不盡。以下是模擬量與熱電偶程式截圖
附件: 11122333.rar (161 K) 下載次數:392
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-29 16:48
換成rs2指令試試看