我這里是一個糾偏系統,電機加絲杠,推動2.5噸的負載,算出電機需要的工作轉矩23N.M。我以前也沒做過這種工作,網上的伺服電機我看了松下,力士樂的,額定轉矩都完全能滿足要求,但是我看別的糾偏電機驅動系統都加了減速,這里需要加減速嗎?
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-01 09:10
正如一樓所說要確認扭力與轉速的需求

另外則是要看電機的安裝空間大小

安裝空間太小會不得不選用較小的電機然後加裝減速機來使用