最近接了一個別墅裝修工程,里面的水系統較復雜(泳池,按摩池,太陽能,空氣能。。。),開始設計使用7個模擬量口控制不同的溫度及水位高度,并進行全自動化控制相關閥門及電機。PLC采用顧美的CX2N系列的帶8個模擬口PLC+觸摸屏。箱體和設備采購及安裝好后甲方忽然又增加1個池子及別的設備,最后增加了2個溫度及2個水位的模擬量,原PLC的模擬量口不夠用,再添加一個PLC,機箱沒安裝位置,數據交換也很麻煩,加上本人對PLC屬于野路子沒進行過正規培訓,當然甲方更是一竅不通,只需要達到使用要求即可,被逼無奈下本人發揮自己經?恳奥纷咏鉀Q問題的性格,設計了如下的應急辦法,請各位朋友給看看最后有無風險(主要是繼電器)。
因為增加后一共有11個模擬量口,其中水位5個,溫度6個。因為按摩池體積較小,水位變化較敏感,特別是水位牽扯到檢測不及時會出現溢水,因此5個水位計直接接入模擬口,剩余6個溫度和3個模擬口。恰好開關量輸出口有幾個剩余,最后決定利用其中1-3個作為交替測溫開關。
分析:要做到交替測溫,就要考慮一個模擬量口上連接的兩個溫度探頭在其中一個斷開時是否會出現突發性溫度變化造成不可控情況。然后根據這些測算出盡可能低的轉換頻次以保證繼電器壽命。最后決定其中兩個小池子+太陽能出水口3個點因屫度變惑較高(使用時經常出現幾秒變化約0.1度),而另3個5-10分鐘變化率在0.1度左右。溫度變化可控范圍在1度左右就達到要求。繼電器采用優質繼電器,因實際模擬量電流很小,按100萬次壽命。要求設備5年以上使用壽命,算出每小時22次左右。即3分鐘一次的頻次。可以達到要求。
重新設計后用一個開關量控制3個繼電器,每個繼電器公共端接公共地,然后常開常閉端分別接兩個同組溫度探頭的一端,探頭另一端同時接入模擬口上,提供4-20的模擬量。程序上180秒為一個通斷時序,通2秒斷178秒,178秒測量需要頻次較高的探頭給PLC即時溫度信息,通2秒期間測量溫度變化緩慢的探頭,為保證測量溫度準確,采用取平均值方式。
現在設備已經使用超過1個月,一切正常。
引申考慮:假設某些模擬量不需要即時測量,且采用的PLC模擬口較少但剩余或備用開關口較多,是否可以用開關口作為地址用繼電器方式或者其他電子開關方式(這樣頻次可以做的較高)分別讀取?甚至可以做到一口拖4口、八口。。。。當然因為本人沒經過專業培訓,或許這也是很正常的使用方式。那就權當看個笑話吧。