kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-02 13:55
在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的啊!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 11:25
急停不管在什么情況下都得常閉,不管是不是連PLC,有人可能不服,我就說一個例子,當急停連常開時,電線接點松動或電線斷路再或者急停按鈕失效的時候,你無法知曉,此時急停就失效了;相反,急停連常閉時,一旦急停接點松動或電線斷開,安全繼電器或PLC立即知曉。
成功的路上需要幫助