在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的啊!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3799(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-11
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-02 18:01
急停必須常閉,常開是不符合標準。
有些會并一個常開信號到PLC,作為報警信號。
一般是急停常閉加安全繼電器控制主要部份的電源。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備