樓主  發表于: 2018-02-02 13:55
在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
小白jjjj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-05-24
最后登錄: 2020-11-26
查看小白jjjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 11:15
急停開關接線時接常閉觸點,這就保證了設備的安全性,當開關壞了或者線斷了,設備就不會運行
急停接了常開觸點就會出現:按鈕損壞或線斷了時,設備扔在運行,在這種情況下設備出現問題需要拍急停時就出現急停不能使用,會出現安全問題
在PLC中的急停觸點用常開原因舉個例子
    比如,急停解常閉,再接到PLC X1 ,設備通電PLC的X1是得電導通的,所以再PLC里常開觸點X1是導通的,常閉觸點X1是斷開的
語言表達能力有限,,,,,,見諒了