如圖,子程序調用call p21 kn,搞不清楚kn什么意思,是不是n是多少就執行子程序多少次?
下面的子程序圖中有for k32,是不是在for和next之間執行32次呢。
另外就是子程序不是只在調用時才工作吧,應該是正常時也工作,調用時就跳過下面的程序,直接
前往調用的程序,是這樣的吧
xuweid123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 639 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2017-02-08
最后登錄: 2024-09-10
查看xuweid123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-06 20:46
引用
引用第1樓hongsenmu于2018-02-05 12:59發表的  :
如圖,子程序調用call p21 kn,搞不清楚kn什么意思,是不是n是多少就執行子程序多少次?
——kn是指 call子程序里的FD0= n
下面的子程序圖中有for k32,是不是在for和next之間執行32次呢。
——是的
另外就是子程序不是只在調用時才工作吧,應該是正常時也工作,調用時就跳過下面的程序,直接
.......

十分感謝您的回復,這也使我了解了一些關于之前不懂的變址Z賦值問題,很多地方都賦值,不知道哪
里的賦值指令有效,這次清楚了,因為很多是子程序中的,只有子程序執行時此中的Z賦值指令才有效
其他子程序中的賦值指令無效是吧??
另外,兄臺有空也請解釋一下上圖的子程序吧,for和next之間只有二排,inc指令是有條件,但z0的條件
是常閉sm400,也就是沒有條件了,那這執行15次,到底是inc指令執行15次后往下,還是z0 和inc都15次
呢,另外for這條指令執行完15次后,Z0的值是15吧,這樣的話,這條指令是否可以理解為給Z0賦值15呢,
而且PLC掃描速度很快,應該一瞬間就給Z0賦值15,然后往下執行了吧。