我是小白,請教一個關于指令的基礎問題:      本廠有幾臺歐姆龍CJ1M系列的PLC,其中接了TC101的溫控模塊      PLC中的原指令是 MOV 2033 D1806  其中2033是一個溫控探頭傳送過來的模擬量,顯示的是實時溫度      D1806是觸摸屏上顯示的實際溫度
      是由于線路老化,溫度顯示不準,所以我準備在觸摸屏上加入校正功能  更改后的指令為 +b 2033 d7006 d1806      其中D7006可在觸摸屏上輸入 D1806為校正后的溫度
     現在的問題是:2033如果是正數,運轉正常                                 但如果是負數,如顯示F486,使用mov指令時D1806顯示 -48.6                                                                                   但使用+b或者-b指令時,2033就顯示錯誤了,無論D7006設置為多少,D1806永遠是0    由于線路老化,槽內溫度確實不可能那么低,但是更換線路、模塊成本太大,我們的要求是只要升溫降溫正常,校正一下就可以了,但是不知道應該用哪個加法減法指令了    目的就是 即使探頭輸入溫度2033是零下48.6度,實際溫度是8.6度,只要D7006設置50,d1806就顯示8.6,現在不知道用哪個指令了,請大神不吝賜教,謝謝
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1831 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 7557 分
在線時間: 1286(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-22 10:46

DCB加法用在有符號運算,你覺得很對是嗎?


以上,請把D0的數據類型設置為“有符號16Bit”