測量小麥的流量小時/噸,  用什么方法計算。怎么標定和清零。


誰做過能給提供參考和案例嗎  


謝謝
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-22 22:57
估計這種平行梁式稱重傳感器可能帶了一個機械式壓力感應開關,當流量達到一定值時(滿足1小時流過1噸),開關才會動作。開關動作時,定時器開始計時,例如計時了100s,那么流過了100/3600噸的小麥。這種方法效率高,測量誤差大,流量不達到一定值就不計時!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-26 17:05
用一個定時器設定計時時間,如1min。有流量時才開始計時,然后把稱重傳感器讀取的總重量除以計時時間,就是流量。例如,使用某個定時器用(分辨率為100ms),計時設定值為10。計時時間到,就開始讀取總重量數據并計算:總重量除以60,就得到每秒的流量。然后再對定時器和存儲稱重數據的存儲器復位,重新開始計時,計時時間到,又開始讀取重量數據并計算流量。不斷重復上述操作。