引用引用第3樓zhangqi_1234于2018-02-26 11:53發表的 :你到底是指Q80BD-61BT11N板卡?還是通信模塊QJ61BT11N ?如果是前者,我沒有使用過這個板卡,估計壇子里很少有人用過。我可以介紹 下后緒的學習研究步驟,用這個卡的電腦可以作為主站或本地站,你到官網去下載它的手冊(目前只有英文版PDF,300多頁),認真仔細閱讀!電腦裝上這個卡后,安裝驅動程序,硬件設備中能看到這個板卡。安裝板卡的設置軟件,設置通訊參數。板卡上有DIP開關,好像是設置通道號和板卡號的。安裝MELSEC Data Link Library。有2種方法使用:1是用VC++、VB、C#編程調用這個庫,讀寫其它站的數據,實現遠程可視化監控。2是使用SCADA軟件MC Works64。
引用引用第4樓sjj6582于2018-02-26 16:31發表的 :用三菱PLC CC-LINK模塊都可以通訊的
引用引用第7樓zhangqi_1234于2018-02-27 13:30發表的 :如果是板卡,那應該安裝在工控機的PCI插槽上(類似于西門子的CP5611/12,但售價卻貴多了)!那應該是用工控機加通訊板卡作為CC-Link主站,可以與任何從站通信。要學會使用這個板卡實現CC-Link通信,要掌握的知識量多!需要耐心地去學習研究,不是一時半會兒就能掌握!
引用引用第10樓zhangqi_1234于2018-02-27 19:27發表的 :Q80BD J61BT11N可以作本地站。如果不把這么貴的東東拿來作主站,是極大的浪費!工控機的性能超過FX3U!超過很多Q系列!
引用引用第9樓quguifu于2018-02-27 19:24發表的 :安川日本官網上CCLINK通訊的資料
引用引用第13樓zhangqi_1234于2018-02-27 19:55發表的 :我不知道機器人是哪個站控制的,不過,無論是主站還是智能從站,都不影響該站做自己的事情。 不同的是,主站可以與每個從站通信,而從站之間就不行。主站應該是那種性能出眾的控制器,可以協調整個生產線的工作。如果把每個站比作一個腦袋,那么FX3U就是個頭小的腦袋,Q80BD J61BT11N+DX200就是個頭大的腦袋。用小腦袋指揮大腦袋,就好比用FX2N作為主站,Q系列作為從站,是不是覺得好笑?還需要進一步學習,才能加深對CC-Link的領悟。
引用引用第16樓akaiya于2018-02-27 22:24發表的 :通常小弟只有用這方法來做機器人IN/OT的控制。頂多再追加DATA LINK的傳輸來變更機器人的P變數,從未想過由外部PLC去控制機器人內部,先收藏此篇看看各位前輩的各種指點
引用引用第18樓sjj6582于2018-02-28 11:23發表的 :用3u不方便, 用FX5-CCL-MS模塊跟DX200通訊只要設置參數就可以連上了。
引用引用第20樓thawless于2018-02-28 19:10發表的 :我們公司現在就是用FX3U-16ccl-m跟安川DX200通訊的,機器人設置為智能設備站,V1&V2模式都可以。樓主可放心使用。如有不明白可聯系我。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號