樓主  發表于: 2018-02-24 21:21
描述:說明書範例
圖片:
描述:IO說明
圖片:
請問各位前輩
弟目前現有設備追加AJ65SBT-64AD模組
回路寫法參照站內說明書
可是有發現一個問題
弟使用CC-LINK ST.16 (XY6E0), 數值直接由B/F MEMORY中撈取有成功獲取數值過,只是有時PLC RESET之後又不會ON不知弟哪裡有設定錯誤?
煩請有經驗的前輩指點

PS:CC-LINK顯示通信正常,外部燈號也正常,但就是不會ON
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-08-26
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 22:27
感謝zhangqi_1234大的回答
最後有查出原因
是外部干擾以及傳輸速度的關係