wx1013819291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 236 點
下載積分: 675 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-27 09:16
情況大概是這樣的,我在維修一個舊設備,出現個挺神奇的問題,我開關控制一個動作,另外兩個指示燈亮了,而且那兩個指示燈對應的輸出點并沒有亮,我量了一下電壓也沒有,程序上我看了一下沒有出現并聯輸出的問題,也不影響使用,我把對應的線拆下來就沒有這個問題了,我想問下有沒有可能是plc自己硬件出了問題。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2290 個
工控威望: 2718 點
下載積分: 4284 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-09-23
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 11:40
布線的時候,兩個相鄰的比較近,這兩條線短路了。很多的故障都是外部的故障,比如線的問題,端子排短路或者斷路,plc觸點燒壞,不能輸出或者一直輸出。這些問題都遇到過。兩條線搭在一起的問題用排除法,比如懷疑a 線   b線短路,可以試著輸出a對應的y,然后看b是否有輸出;再輸出b對應的y,再看a是否有輸出,實際關電測量也可以。端子連接的插頭容易松動,或者一邊高一邊低,也容易導致信號出現問題。端子排最好是帶有隔離的。減少對plc觸點的損壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wx1013819291) 真誠感謝!
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。