shixiu6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 144 點
下載積分: 784 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2024-07-18
查看shixiu6的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-27 10:41
編碼器測速控制變頻器怎么定速    有沒有高手給指點下
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 24986 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 11:00
我試過用編碼器測過速,然后用速度控制安全plc。你的我認為為:編碼器接到plc(歐姆龍cp1l),然后用prv2指令來讀取速度,然后根據速度輸出信號給變頻器來控制多段速,注意這個控制是固定速度,若需要速度平滑改變的話需要加模擬量模塊!請有更好方法的大佬發言!我也學習一下!
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 24986 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-27 19:27
引用
引用第2樓1421448580于2018-02-27 11:35發表的  :
個人感覺編碼器測速用速度控制安全PLC好假,當然只是針對安全PLC而言

其實也不是控制,只是安全plc里面的一個條件......